YOURNET.CN

标题: 发去一个电源变压器的设计方法 [打印本页]

作者: qml2205    时间: 2006-1-26 09:15
标题: 发去一个电源变压器的设计方法
这是自己整理的,不知道是不是正确(我不是学电子的),请大家指教。另外由于部分公式和表格在这里不能直接发送,所以用Word直接发送了,希望对大家有点参考的价值

B1E4D1B9C6F7B5C4_1138237815.doc

35 KB, 下载次数: 0


作者: 语蓝    时间: 2006-1-26 09:21
标题: 发去一个电源变压器的设计方法
[这个贴子最后由语蓝在 2006/01/26 09:21am 第 1 次编辑]

呵呵,可以压缩后上传的
这个是我收集到的一个很不错的东西

EC5A3B9A6C2CABCC_1138238459.rar

206.61 KB, 下载次数: 1


作者: qml2205    时间: 2006-1-26 09:57
标题: 发去一个电源变压器的设计方法
变压器的设计过程
1、确定变压器的总容量
变压器初级输入功率为P₁;输出功率为P₂则:
P₁=P₂/η
η―――变压器效率,与变压器的容量有关,见表一
表一:

上表是EI型变压器的效率与容量的关系,环形变压器应当高一点,如资料介绍200VA的环形变压器效率取95%。
变压器的总容量为:
P=( P₁+P₂)/2
2、确定铁芯截面
S=K√P
S―――铁芯截面积
K―――系数,EI型变压器见表二
表二:
                                             T=10000高斯
环形变压器:
K=0.6~0.8
3、计算每伏匝数
N₀=10⁸/4.44f·B·S≈450000/B·S  (工频)
f―――电源频率,工频取50Hz
B―――磁通密度,EI型变压器可参照表二取用,环形变压器可取14000~18000高斯(一些国产低档铁心取10000~14000高斯不较合适,否则会有很的铁损产生,噪音也很大)
考虑到导线本身有一定的电阻,电流通过时会产生一定的压降,因此计算各绕组线圈圈数时应作一定的修正,即:
N₁=(1-⊿U)U₁N₀
N₂=(1+⊿U)U₂N₀
N₁、U₁―――分别是变压器初级绕组的圈数和电压
N₂、U₂―――分别是变压器次级绕组的圈数和电压
⊿U见表三
  
4、确定绕组导线直径
I=Sd·J=p·D²·J/4
D=√(4·I/p·J)
I―――通过导线的最大电流(A)
Sd―――导线截面积(㎡)
D―――导线直径
J―――电流密度,见表三。