YOURNET.CN

标题: 我的变压器增加二次绕组后产生嗡嗡声! [打印本页]

作者: baiyang1017    时间: 2006-2-27 17:16
标题: 我的变压器增加二次绕组后产生嗡嗡声!
我的两个300瓦的变压器,刚买回来的时候,没有明显的嗡嗡声,只有耳朵贴在上面才能听见。后来由于需要将其中的二次双15V电压升高的25V,将此二次绕组增加匝数,并且还增加了一组15V的二次绕组。这样处理后,变压器产生嗡嗡声,1米处能听见。请问是什么原因引起的,按照雨蓝版主的浸漆方法不知能不能处理掉?
作者: xr000    时间: 2006-2-27 17:53
标题: 我的变压器增加二次绕组后产生嗡嗡声!
可能是短路了。
每层间要加聚脂膜。并做时要两线平行,不能交叉。
作者: baiyang1017    时间: 2006-2-27 18:37
标题: 我的变压器增加二次绕组后产生嗡嗡声!
短路不可能,因为是两个变压器都是这样的。
就一层,没有多层,照理说一个小绕组压不紧没观系吧。
作者: 语蓝    时间: 2006-2-27 18:49
标题: 我的变压器增加二次绕组后产生嗡嗡声!
排除绕线不紧的原因后```````
被你人为加大了功率,造成磁饱和了(怎么说来着,是这样吗???)
作者: qzfjxc    时间: 2006-2-27 21:05
标题: 我的变压器增加二次绕组后产生嗡嗡声!
牛叫是空载时叫,还是接上负载后叫?
作者: baiyang1017    时间: 2006-2-27 21:25
标题: 我的变压器增加二次绕组后产生嗡嗡声!
下面引用由qzfjxc2006/02/27 09:05pm 发表的内容:
牛叫是空载时叫,还是接上负载后叫?
负载后会叫,空载没有试验过(现在已经安装到机箱里了)。
但是刚买回来的时候负载不叫的,被我按照楼顶所述的方法改了后,就叫了。绕组的线的确不是很紧。但只是绕了一层,这么少也会叫?
作者: qzfjxc    时间: 2006-2-27 21:35
标题: 我的变压器增加二次绕组后产生嗡嗡声!
看来是变压器过载了。
作者: 低音炮    时间: 2006-2-27 21:59
标题: 我的变压器增加二次绕组后产生嗡嗡声!
由于需要将其中的二次双15V电压升高的25V,将此二次绕组增加匝数 楼主是怎样增加匝数的?是把原15V的次级拆掉后再全部重新饶制的吗?
作者: baiyang1017    时间: 2006-2-27 23:08
标题: 我的变压器增加二次绕组后产生嗡嗡声!
[这个贴子最后由baiyang1017在 2006/02/27 11:09pm 第 1 次编辑]
下面引用由低音炮2006/02/27 09:59pm 发表的内容:
由于需要将其中的二次双15V电压升高的25V,将此二次绕组增加匝数 楼主是怎样增加匝数的?是把原15V的次级拆掉后再全部重新饶制的吗?
不是啊,直接在其他绕组外面增加匝数的呀!这个有问题吗?
作者: 低音炮    时间: 2006-2-27 23:20
标题: 我的变压器增加二次绕组后产生嗡嗡声!
线径比初级粗吗?有屏蔽层吗?
作者: yuki-liu    时间: 2006-2-28 09:05
标题: 我的变压器增加二次绕组后产生嗡嗡声!

4A59DDA0B05807EA_1141088737.gif

39.17 KB, 下载次数: 4






欢迎光临 YOURNET.CN (http://bbs.yournet.cn/) Powered by Discuz! X2.5