YOURNET.CN
标题:
三端稳压器的问题
[打印本页]
作者:
tackradio
时间:
2005-2-21 19:43
标题:
三端稳压器的问题
三端稳压器有几种型号?
7812、7809...有什么区别?
作者:
庆仔
时间:
2005-2-21 20:43
标题:
三端稳压器的问题
晕~~~~~~~~~
7812..........+12V
7809..........+9V
7912...........-12V
7905...........-5V
....
....
....
....
作者:
庆仔
时间:
2005-2-21 20:51
标题:
三端稳压器的问题
【转贴】谈谈78××稳压块输出电压的计算公式
78××是电子爱好者非常熟悉的三端稳压块,它的内部带有过流、过热保护电路,所以它的可靠性非常高,电子爱好者常用它制作稳压电源。
为了使制作的稳压电源输出电压可调,常采用如图所示的电路模式以调节78××输出端的输出电压,
其输出电压的计算公式为U0=U××(1+R2/R1),式中的U××为78××的固定输出电压,
例如7806的固定输出电压为U06=6V,7812的固定输出电压为U12=12V。
笔者用7805制作输出电压可调的稳压电源时发现:当R1为1kΩ,R2为680Ω时,7805的输出电压为11.4V;
当R1为1kΩ,R2为1.55kΩ时,7805的输出电压为19.7V。
从以上数据可以看出,7805的输出电压值与用公式U0=U××(1+R2/R1)计算所得电压值明显不同,这是为什么呢?
经过分析发现:78××稳压块输出电压计算公式U0=U××(1+R2/R1)成立的前提条件是:78××的接地端流出的电流ID可以忽略不计,或者说ID远远小于IR1。当ID不能忽略不计时,78××的输出电压计算公式U0=U××(1+R2/R1)是不能成立的,所以也就不能用此公式计算78××的输出电压。
那么IR1为多少时ID可以忽略不计呢?首先要弄清楚ID的量值是多少,才能确定IR1为多少时ID可以忽略不计,经过对KA7805、AN7809、MC7812等几种型号的78××进行实地测试发现:ID是一个固定的量值,其大小为4.8mA-5.0mA,其方向如图所示。
如果要使ID可以忽略不计,笔者认为IR1起码应大于10ID,即IR1起码应大于50mA,就是说U××/R1的值应大于0.05A。
如果IR1大于0.05A,则存在的问题是非常明显的,一方面是R1和R2对78××的输出电流有一定的分流作用,减小了78××的带负载能力;另一方面是R1和R2要选用功率相对较大的电阻,并且浪费的电能也多。
笔者认为:一般情况下不应使IR1大于50mA,如果IR1小于50mA,则ID就不能忽略不计,78××的输出电压计算公式U0=U××(1+R2/R1)因不符合使用条件而不能使用,从上图中可以看出,78××的输出电压为U××加上UR2,而R2上流过的电流是IR1和ID两个电流,根据电压的叠加原理可知:UR2=U××R2/R1+IDR2,
所以78××输出电压的计算应使用下式:U0=U××(1+R2/R1)+IDR2,因ID约为4.9mA。
所以U0=U××(1+R2/R1)+4.9R2,式中R1和R2的单位为kΩ,U0和U××的单位为V,只有当IR1大于50mA时才能使用U0=U××(1+R2/R1)来计算78××的输出电压。
需要说明的是:本文所得的结论同样适用于79××三端稳压块。
兰州 刘计量 黄良红