YOURNET.CN

标题: 请问整流滤波后的电压是之前的多少倍呀?有误差么? (无内容) [打印本页]

作者: lk222222    时间: 2005-2-26 21:32
标题: 请问整流滤波后的电压是之前的多少倍呀?有误差么? (无内容)

作者: 闲云孤鹤    时间: 2005-2-26 21:57
标题: 请问整流滤波后的电压是之前的多少倍呀?有误差么? (无内容)
大约是变压器输出电压的1.4倍
作者: zzyzzy    时间: 2005-2-26 22:23
标题: 请问整流滤波后的电压是之前的多少倍呀?有误差么? (无内容)
[这个贴子最后由zzyzzy在 2005/02/26 10:35pm 第 2 次编辑]

精确的是 2的平方根
作者: 防洪主任    时间: 2005-2-26 22:54
标题: 请问整流滤波后的电压是之前的多少倍呀?有误差么? (无内容)
什么东西要这么精确?变压器输出电压也未必很准的。
作者: A-jian    时间: 2005-2-27 11:56
标题: 请问整流滤波后的电压是之前的多少倍呀?有误差么? (无内容)
带负载后1.2倍
作者: 振峰    时间: 2005-2-27 12:13
标题: 请问整流滤波后的电压是之前的多少倍呀?有误差么? (无内容)
空载状态是1.4倍!满载状态是1.2倍!非满载状态在这个数值中间!一般的功率放大器都有一定的适应电压范围只要是在允许的范围就没有关系的。当然最好是按照图纸的施工方案.误差是有的。因为也要根据你的电容容量和你的整流器件内阻的大小还有变压器的内阻都有联系的,只能说上述的数值是一个大概值!!顺便说一下。1.2倍时由于满载纹波很大的。对于电源适应差的器材要接稳压电路不然设备很难正常运行的。