我的变压器增加二次绕组后产生嗡嗡声!

[复制链接]

8

主题

0

好友

0

积分

信息监察员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

UID
98183
帖子
137
主题
8
精华
0
积分
0
威望
111
金钱
1163 分
阅读权限
200
在线时间
0 小时
注册时间
2005-3-12
最后登录
2014-8-24
跳转到指定楼层
1#
发表于 2006-2-27 17:16 |只看该作者 |倒序浏览
骑友大本营会员群
我的两个300瓦的变压器,刚买回来的时候,没有明显的嗡嗡声,只有耳朵贴在上面才能听见。后来由于需要将其中的二次双15V电压升高的25V,将此二次绕组增加匝数,并且还增加了一组15V的二次绕组。这样处理后,变压器产生嗡嗡声,1米处能听见。请问是什么原因引起的,按照雨蓝版主的浸漆方法不知能不能处理掉?
分享到: QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
分享分享0 收藏收藏0
优诺20寸16速折叠运动自行车

137

主题

0

好友

0

积分

信息监察员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

UID
111959
帖子
1806
主题
137
精华
0
积分
0
威望
983
金钱
64055 分
阅读权限
200
在线时间
0 小时
注册时间
2004-3-20
最后登录
2014-8-24
2#
发表于 2006-2-27 17:53 |只看该作者
骑友大本营会员群

我的变压器增加二次绕组后产生嗡嗡声!

可能是短路了。
每层间要加聚脂膜。并做时要两线平行,不能交叉。
回复

使用道具 举报

8

主题

0

好友

0

积分

信息监察员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

UID
98183
帖子
137
主题
8
精华
0
积分
0
威望
111
金钱
1163 分
阅读权限
200
在线时间
0 小时
注册时间
2005-3-12
最后登录
2014-8-24
3#
发表于 2006-2-27 18:37 |只看该作者
骑友大本营会员群

我的变压器增加二次绕组后产生嗡嗡声!

短路不可能,因为是两个变压器都是这样的。
就一层,没有多层,照理说一个小绕组压不紧没观系吧。
回复

使用道具 举报

164

主题

0

好友

3393

积分

版主

Rank: 8Rank: 8

UID
123306
帖子
6598
主题
164
精华
1
积分
3393
威望
3393
金钱
1364269 分
阅读权限
100
在线时间
44 小时
注册时间
2003-11-16
最后登录
2017-7-2
4#
发表于 2006-2-27 18:49 |只看该作者
骑友大本营会员群

我的变压器增加二次绕组后产生嗡嗡声!

排除绕线不紧的原因后```````
被你人为加大了功率,造成磁饱和了(怎么说来着,是这样吗???)
回复

使用道具 举报

78

主题

0

好友

0

积分

信息监察员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

UID
107816
帖子
1439
主题
78
精华
0
积分
0
威望
837
金钱
100 分
阅读权限
200
在线时间
0 小时
注册时间
2004-11-5
最后登录
2014-8-24
5#
发表于 2006-2-27 21:05 |只看该作者
骑友大本营会员群

我的变压器增加二次绕组后产生嗡嗡声!

牛叫是空载时叫,还是接上负载后叫?
回复

使用道具 举报

8

主题

0

好友

0

积分

信息监察员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

UID
98183
帖子
137
主题
8
精华
0
积分
0
威望
111
金钱
1163 分
阅读权限
200
在线时间
0 小时
注册时间
2005-3-12
最后登录
2014-8-24
6#
发表于 2006-2-27 21:25 |只看该作者
骑友大本营会员群

我的变压器增加二次绕组后产生嗡嗡声!

下面引用由qzfjxc2006/02/27 09:05pm 发表的内容:
牛叫是空载时叫,还是接上负载后叫?
负载后会叫,空载没有试验过(现在已经安装到机箱里了)。
但是刚买回来的时候负载不叫的,被我按照楼顶所述的方法改了后,就叫了。绕组的线的确不是很紧。但只是绕了一层,这么少也会叫?
回复

使用道具 举报

78

主题

0

好友

0

积分

信息监察员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

UID
107816
帖子
1439
主题
78
精华
0
积分
0
威望
837
金钱
100 分
阅读权限
200
在线时间
0 小时
注册时间
2004-11-5
最后登录
2014-8-24
7#
发表于 2006-2-27 21:35 |只看该作者
骑友大本营会员群

我的变压器增加二次绕组后产生嗡嗡声!

看来是变压器过载了。
回复

使用道具 举报

91

主题

0

好友

0

积分

信息监察员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

UID
115162
帖子
5880
主题
91
精华
0
积分
0
威望
2562
金钱
100 分
阅读权限
200
在线时间
0 小时
注册时间
2004-10-17
最后登录
2014-8-24
8#
发表于 2006-2-27 21:59 |只看该作者
骑友大本营会员群

我的变压器增加二次绕组后产生嗡嗡声!

由于需要将其中的二次双15V电压升高的25V,将此二次绕组增加匝数 楼主是怎样增加匝数的?是把原15V的次级拆掉后再全部重新饶制的吗?
回复

使用道具 举报

8

主题

0

好友

0

积分

信息监察员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

UID
98183
帖子
137
主题
8
精华
0
积分
0
威望
111
金钱
1163 分
阅读权限
200
在线时间
0 小时
注册时间
2005-3-12
最后登录
2014-8-24
9#
发表于 2006-2-27 23:08 |只看该作者
骑友大本营会员群

我的变压器增加二次绕组后产生嗡嗡声!

[这个贴子最后由baiyang1017在 2006/02/27 11:09pm 第 1 次编辑]
下面引用由低音炮2006/02/27 09:59pm 发表的内容:
由于需要将其中的二次双15V电压升高的25V,将此二次绕组增加匝数 楼主是怎样增加匝数的?是把原15V的次级拆掉后再全部重新饶制的吗?
不是啊,直接在其他绕组外面增加匝数的呀!这个有问题吗?
回复

使用道具 举报

91

主题

0

好友

0

积分

信息监察员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

UID
115162
帖子
5880
主题
91
精华
0
积分
0
威望
2562
金钱
100 分
阅读权限
200
在线时间
0 小时
注册时间
2004-10-17
最后登录
2014-8-24
10#
发表于 2006-2-27 23:20 |只看该作者
骑友大本营会员群

我的变压器增加二次绕组后产生嗡嗡声!

线径比初级粗吗?有屏蔽层吗?